Siemens S7-1212C mit Vipa 315SB verbinden

Soweit ich es in Erinnrung habe, hat die Vipa nur eine Profibus-Schnittstelle + PG/OP Kommunikation und an der 1212C hast du Profinet.
Ohne einen CP oder einen PN/DP-Koppler wirst du da wohl keine Chance haben.
 
Hallo Sportivo,

am einfachsten wohl über Put und Get hier gibt es viele beschreibungen bei Siemens.

kommt aber auch darauf an wie viele Daten du versenden und in welcher Geschwindigkeit.


Mfg Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Zugriff auf eine VIPA 3xy via PUT/Get funktioniert, das habe ich schon öfters gemacht.
Die Einschränkung der Ethernet-Schnittstelle auf der VIPA 313 ist, dass es sich um eine passive
Schnittstelle handelt.
Das bedeutet, dass aus der CPU VIPA 313 heraus keine Kommunikation angestoßen werden kann.
Der Zugriff auf die VIPA 313 von außen PG/OP/PC funktioniert ohne Probleme.
 