Hallo liebe Gemeinde,
Ich sitze an einer VIPA CPU 317 4PN23 und habe via Profinet 62 Teilnehmer (mit 32 Bytes Eingänge und 32 Bytes Ausgänge).
momentan sind nur 4 Teilnehmer verbunden und in Betrieb, so bald ich aber alle mit dem Subnetz verbinde und mit der CPU verbinde geht meine VIPA CPU in Stopp mit dem Fehler EA64.
Laut der VIPA der VIPA CPU Doku und dem Diagnosepuffer (samt Zusatzinfo) bedeutet es folgendes:
PROFINET-IO-Controller/EtherCAT-CP: Konfigurationsfehler
PK: Schnittstelle
ZINFO1 - Bit 1: Zu viele Devices pro Sekunde
ZINFO1 - Bit 2: Zu viele Eingangsbytes pro Milisekunde
ZINFO1 - Bit 3: Zu viele Ausgangsbytes pro Milisekunde
Nun dachte ich mir die Aktualisierungszeit des Profinets bzw. der Teilnehmer zu erhöhen und bin beim Maximum von 512.000 ms angekommen aber die CPU gibt trotzdem noch den Fehler aus und bleibt im Stopp.
Gibt es hier noch andere Parameter die ich Prüfen und Einstellen könnte ?
Danke im voraus.
Ich sitze an einer VIPA CPU 317 4PN23 und habe via Profinet 62 Teilnehmer (mit 32 Bytes Eingänge und 32 Bytes Ausgänge).
momentan sind nur 4 Teilnehmer verbunden und in Betrieb, so bald ich aber alle mit dem Subnetz verbinde und mit der CPU verbinde geht meine VIPA CPU in Stopp mit dem Fehler EA64.
Laut der VIPA der VIPA CPU Doku und dem Diagnosepuffer (samt Zusatzinfo) bedeutet es folgendes:
PROFINET-IO-Controller/EtherCAT-CP: Konfigurationsfehler
PK: Schnittstelle
ZINFO1 - Bit 1: Zu viele Devices pro Sekunde
ZINFO1 - Bit 2: Zu viele Eingangsbytes pro Milisekunde
ZINFO1 - Bit 3: Zu viele Ausgangsbytes pro Milisekunde
Nun dachte ich mir die Aktualisierungszeit des Profinets bzw. der Teilnehmer zu erhöhen und bin beim Maximum von 512.000 ms angekommen aber die CPU gibt trotzdem noch den Fehler aus und bleibt im Stopp.
Gibt es hier noch andere Parameter die ich Prüfen und Einstellen könnte ?
Danke im voraus.