wago 750-464

Westereos

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe eine Frage zu der Wagokarte 750-464.

Und zwar hab ich über 2-Leiter an der Karte Raumtemperaturen dran.Nur stimmen die Temperaturwerte nicht ganz überein, glaube das der Widerstand vom Kabel dies etwas verfälscht, weil die Wege doch recht lang sind stellenweise um die 100m.

Wie kann ich den Kabelwiderstand abziehen?

Vielen Dank für die Hilfe.
 
Nur stimmen die Temperaturwerte nicht ganz überein, glaube das der Widerstand vom Kabel dies etwas verfälscht, weil die Wege doch recht lang sind stellenweise um die 100m.
Wieviel ist "stimmen nicht ganz überein"?
Was für Temperatursensoren hast du? PT100?

Wie kann ich den Kabelwiderstand abziehen?
Den Temperatursensor in 3-Leiter-Schaltung (mit 3 Leitern bis zum Sensor!) anschließen.
Oder durch Vorort-Temperaturmessung die Differenz feststellen und rechnerisch vom Messwert abziehen oder addieren. Sozusagen "kalibrieren".
 
PT1000: 2 Grad sind ca. 7,8 Ohm
Habt ihr da 0,5 mm² oder dünner verlegt? Oder viele Klemmstellen dazwischen?

Dann ermittelt halt durch Vergleichsmessungen den Messfehler und ziehe rechnerisch die Differenz ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verlegt wurde liycy 4x0.75 aber nur von Fühler bis ranggierverteiler von da aus geht's mit sammelkabel 10x2x0,8 zum Hauptschalter.

Also kann ich einfach die Differenz im Programm vom Fühler abziehen ok danke
 
Zurück
Oben